义马市

注册

 

发新话题 回复该主题

7死4伤一起因异常水文气象导致的水电站 [复制链接]

1#
吡美莫司乳膏白癜风         http://baidianfeng.39.net/bdfby/yqyy/

年5月29日11时10分许,位于墨江县的云南滇能泗南江水电开发有限公司泗南江水电站大坝左岸泄洪冲沙(交通通风)洞内发生一起爆燃事故,造成7人死亡,4人受伤,直接经济损失.万元。

一、事故概况

(一)事故发生地基本情况

事故发生地泗南江水电站左岸泄洪冲沙(交通通风)洞进口底板高程米,前段为圆形断面的有压洞,长约.7米,内径6.5米,后段为方圆形断面的无压洞,长约米。采用挑流消能,最大下泄流量立方米每秒。泄洪冲沙洞工作闸室净空29.5米、上层净尺寸(长×宽)为10.0米×9.0米。泄洪冲沙洞工作闸室有两个进出口,其中:泄洪冲沙洞无压洞段净尺寸(宽×高)为5.0米×8.0米,交通通风洞口净尺寸(宽×高)为3.0米×4.5米。

图一左岸泄洪冲沙(交通通风)洞剖面图

(二)事故经过

5月15日

中州建设有限公司与云南滇能泗南江水电开发有限公司签订《泗南江水电站大坝、尾水闸门防腐工程施工合同》。当日在泗南江水电站开展电站大坝、尾水闸门防腐安全注意事项培训并交底签字。

5月17日至5月28日

中州建设有限公司从业人员完成对右岸溢洪洞进口弧形闸门弧形门、支臂、支铰装置、门槽及闸门附件喷沙防腐工作。

5月29日

9时许,中州建设有限公司8名从业人员(姚伟涛、位涛、高红举、李腾飞、李配合、王国选、王满良、佘雪峰)驾驶1辆五十铃牌双排座货车(车牌号:云A2PT70)和1辆长城皮卡车(车牌号:云A6PT36)到达泗南江水电站左岸泄洪冲沙(交通通风)洞口,除佘雪峰外,其余7人进入洞内,用长城皮卡车,向洞内运送河沙、螺杆式空压机(含沙罐、气罐)、电缆及零星材料,并对控制室进行清洁,开展闸门防腐的准备工作。

10时许,泗南江水电站8名工作人员(文强、熊永杰、李正超、何建华、普联辉、卢黎波、杨伟、伍三)驾驶1辆普拉多越野车(车牌号:云JV,临时驾驶员:伍三)和1辆皮卡车(车牌号:云JAA,驾驶员:杨伟)到达左岸泄洪冲沙(交通通风)洞外。泗南江水电站站长李正超带领值长普联辉、值班员卢黎波进入闸门操作室,开展冲沙作业准备。

10时12分,李正超要求中州建设有限公司作业人员终止工作,离开工作闸室、交通通风洞现场,待冲沙作业结束后再开展防腐准备工作。10时17分,中州建设有限公司7名作业人员按照要求全部撤离工作现场。

10时21分,云南滇能泗南江水电开发有限公司总经理文强、生产技术部主任熊永杰、水工专责何建华进入闸门操作室进行冲沙作业前检查和监督监护。驾驶员杨伟未进入交通通风洞内,临时驾驶员伍三进入交通通风洞中后很快离开。10时30分,泗南江水电站6名工作人员开始冲沙作业前检查。

11时1分40秒,泗南江水电站运行人员卢黎波按下“启门”按钮,开始冲沙操作,启闭机开始提升,11时1分51秒,启闭机停止。11时2分40秒,李正超下到工作弧门下游侧平台观察出水情况,并在11时3分59秒用手势发出指令。11时4分18秒,启闭机再次提升,11时4分39秒,停止提升。11时4分50秒,李正超再次到弧门下游侧平台观察出水情况,11时5分40秒,离开工作弧门室回到闸门操作室。

11时5分20秒,工作弧门室开始出现白色雾状气体,并且越来越浓,11时6分12秒,已充满整个工作弧门室,向上蔓延至闸门操作室。在此期间,11时4分1秒,何建华离开闸门操作室,到洞外观察。11时7分17秒,文强、熊永杰离开闸门操作室,向交通通风洞外走去,闸门操作室内仅留下李正超、普联辉、卢黎波3人。

11时7分47秒,卢黎波有用衣领捂住鼻子的动作。11时8分19秒,普联辉坐到油管保护罩上,11时9分12秒,从普联辉前方和闸门控制柜之间出现球形蓝色火焰(视频监控显示),火焰由小到大,瞬间引燃闸门操作室内含甲烷可燃气体,导致爆燃事故发生。紧接着爆燃气体火焰传递到交通洞、工作弧门室,发生二次爆燃,最终引起工作弧门所在空间、交通通风洞、泄洪冲沙洞等所有空间内的含甲烷气体连续爆燃。造成洞内李正超、普联辉当场死亡,卢黎波重伤(于6月14日5时43分经抢救无效死亡);造成交通通风洞通道内文强、熊永杰被冲出洞外,当场死亡;爆炸气浪造成在洞外的王满良、佘雪峰当场死亡,高红举、李腾飞、李配合、王国选受伤。

(三)事故发生原因

1.直接原因

(1)由于库区周边植被茂密,腐败的枯枝树叶等有机物沉积到水库底部淤泥中并带入冲沙洞中堆积,加上近年水库来水减少,水库长时间低水位运行,库底水温相对往年高,造成水体藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧含量下降,导致在甲烷菌的作用下产生的“甲烷可燃性气体”加快。

(2)在开启冲沙闸门时,扰动有压隧洞内淤泥,使得淤泥中的甲烷气体迅速释放出来,在洞内的气流带动下迅速进入工作弧门室和闸门操作室,以及通风洞、交通洞,达到爆燃浓度。

(3)遇点火源引发含甲烷气体爆燃,并迅速传递至工作弧门室、交通通风洞、泄洪冲沙洞等所有空间内的含甲烷气体连续爆燃事故。

2.间接原因

(1)云南滇能泗南江水电开发有限公司

①落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位。一是风险辨识评估不到位。未按规定健全风险分析、辨识和评估制度,对生产系统、设备设施、操作行为、环境条件、工作场所、安全管理等方面存在的风险和危险因素未进行全过程分析辨识,没有将安全生产管理在规程规范的基础上进一步主动向前延伸,对异常气候和外部环境变化导致的动态风险

分享 转发